Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу подсказать с высоты вашего опыта по очередном элементарному вопросу.
Недавно услышал от коллег, при проектировании трубопроводов теплоснабжения, а именно внутренних систем, существует некое ограничение по предельным потерям давления. Что, якобы, линейные потери давления не должны превышать 80-300 Па/м (от разных людей слышал разные цифры).
Посмотрел нормативку - нигде подобного не нашел. Видел ограничения по потерям для конденсатопроводов, но это не то. Видел ограничения скорости для отопления, но это тоже не то. Здесь говориться именно о портерях давления. Все что я встречал, это рекомендуемые скорости или потери в различных справочниках, но это все же не нормативка.
По моему мнению, нам нужно обеспечить такие потери давления для всей системы, чтобы хватило гарантированного перепада давления или напора насоса, либо при подборе он получился адекватный. А уж какие потери там будут по участкам, это дело десятое (естественно, при учете требования по шуму). Может быть нам нужно погасить избыток давления, так зачем нам лишний раз завышать диаметры, чтобы потом погасить избыток давления на той же шайбе.
Не подскажете, существует ли все же подобное нормативное требование и обязательно ли оно к исполнению?
Александр_Кузнецов
18.8.2021, 15:07
Все таки нашел ответ на свой вопрос в старой теме, но может быть, здесь еще возможно что-либо сказать.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33157
jiexawcr
18.8.2021, 15:36
да вроде это с импортных норм пошло, для нас паскали несколько не свойственны. нам или метры или килограммы подавай.
"Может быть нам нужно погасить избыток давления, так зачем нам лишний раз завышать диаметры, чтобы потом погасить избыток давления на той же шайбе."
вот тут надо быть аккуратнее, так как небольшое увеличение расхода сверх расчетного уведет систему в просадку напора, особенно когда длины большие. да и все таки мы уже богато живем, деньги не считаем, лучше регуляторы ставить, да и в советские времена статикой регулировать динамический расход дело неблагодарное было.
В справочниках производителей труб (пластик) есть данные по ограничению скорости, причем не только в целях недопущения шума. В тех же справочниках есть таблицы гидравлических сопротивлений, где указаны скорости и потери давления для этих скоростей. Соответственно потери давления при предельных скоростях и будут предельными потерями давления, за которые выходить нежелательно.
Цитата(lovial @ 18.8.2021, 15:57)

В справочниках производителей труб (пластик) есть данные по ограничению скорости, причем не только в целях недопущения шума. В тех же справочниках есть таблицы гидравлических сопротивлений, где указаны скорости и потери давления для этих скоростей. Соответственно потери давления при предельных скоростях и будут предельными потерями давления, за которые выходить нежелательно.
А можно название справочника.
Цитата(svoroponov @ 18.8.2021, 16:41)

Можно посмотреть здесь
Спасибо
Цитата(svoroponov @ 18.8.2021, 16:41)

Можно посмотреть здесь
А для металлических труб есть такие данные - справочник
Цитата(Александр_Кузнецов @ 18.8.2021, 14:49)

зачем нам лишний раз завышать диаметры
Татьяна Удальцова на этом форуме в 2015 году написАла про "несколько формул, выведенных профессором Э.Х. Одельским для предварительного расчёта оптимальных диаметров различных участков систем":
Подбор диаметров трубопроводовА
ShaggyDoc к этому добавлял такие слова: "правильные пацаны вообще никакими скоростями не задаются, а просто делают в жилых домах все стояки постоянного диаметра и все магистрали постоянного диаметра" (
forum.dwg.ru).
Конечно же, это всё не ограничения, так любимые проектировщиками.